umdiablotc 发表于 2006-12-12 11:31:29
是在电动机的接线盒盖上有这东西,一般工况比较差的地方需要用这种电机。此为防爆电机。比如炼油化工行业,及其他易燃易爆行业。当然这符号并非只有电机上有。别的现场照明灯什么的都有。压力变送器等等。基本接电的而且用于易燃易爆环境中的电器都有这东西。
回复

使用道具 举报

dayongkang 发表于 2006-12-12 11:59:23
这个标志一般就是防爆标记,表示该产品(肯定是电气设备)具有防爆性能,防爆等级应该在铭牌上详细标出,例如“ExdⅡBT4”,该产品可以使用在相应等级要求的有爆炸性气体的环境中,详细的标准可以查阅GB3836系列标准。

所谓爆炸性气体环境,就是此处大气中可能含有易燃易爆气体,在有明火或火花时可能引起爆炸。因此在使用电气设备时就应该防止大气中出现明火或火花,防爆设备就是就是满足这方面要求的设备,它在电气设备出现故障时不出现火花或者将火花、明火隔离在电气设备内部。

有关的法律是《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》,
爆炸性物质分为三类:
Ⅰ类:矿井甲烷;
Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气;
Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维。
爆炸性气体在标准试验条件下,按其最大试验安全间隙和最小点燃电流比分级。按其引燃温度分组。从高到低共分T1、T2、T3、T4、T5、T6 六组。
气体爆炸危险场所的区域等级
爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个区域等级。
0级区域(简称0区)
  在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。
1 级区域(简称1 区)
在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所。
2级区域(简称2 区)
在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,仅在不正常情况下偶尔短时间出现的场所。
注:正常情况是指设备的正常起动、停止、正常运行和维修。
不正常情况是指有可能发生设备敌障或误操作。
防爆电气设备应根据爆炸危险区域的等级和爆炸危险物质的类别、级别、组别选型。
例如:在0级区域只准许选用ia 级本质安全型设备和其他特别为0级区域设计的电气设备(特殊型)。