+发表新主题
chenss2 发布于2024-11-30 03:51 225 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接近开关是怎样接线的,举个例子最好.
回复

使用道具 举报

已有29人评论

chenzezoe 发表于 2024-12-1 08:57:18
一般是三线制,分别是24伏线,信号线,接地线.接线的时候主要要参考你所使用的IO模块的接线手册.有时也可能只有两线制,信号线和24伏.
回复

使用道具 举报

hjc404 发表于 2024-12-2 02:19:10
三线制或两线制的选择是不是根据IO模块来的?
回复

使用道具 举报

翻山越岭 发表于 2024-12-2 06:45:34

1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。请见下图所示:




    2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
    3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
    4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
    5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
    6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
    7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

langba99 发表于 2024-12-3 18:41:30
BU CUO ! XIE XIE ...
回复

使用道具 举报

hbsywzp 发表于 2024-12-3 22:43:05
现在很多PLC都不区分NPN还是PNP了吧?欧式的
回复

使用道具 举报

topboy 发表于 2024-12-4 14:25:27
NAMUR接近开关是两线的
回复

使用道具 举报

翻山越岭 发表于 2024-12-5 00:13:28
6楼提到的NAMUR型接近开关,是本质安全型接近开关,可用于有潜在爆炸危险的区域,是接近开关的一个特殊应用品种。
    该接近开关为两线制,工作电压约为8VDC。通常,接近开关不动作时,电流约>3mA,动作时,电流约<1mA,需要配用专门的开关放大器,以便输出数字信号。有些PLC厂商,提供所谓Ex输入模块,NAMUR型接近开关就可直接连接到该模块使用。
回复

使用道具 举报

lyb6120 发表于 2024-12-6 12:30:30
hbsywzp 发表于 2024-12-3 22:43
现在很多PLC都不区分NPN还是PNP了吧?欧式的...
大部分PLC应用接近开关时都是用NPN型的
回复

使用道具 举报

杨武鑫 发表于 2024-12-8 06:53:02
至少我用过的三线制接近开关,明确标识了DC24V+,信号线,0V
DC24V+是电源正极,接24V电源
0V是电源负极和信号线负极的公共端
接PLC时信号线进PLC的DI点,0V跟PLC的M相通
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册