+发表新主题
scqzhang 发布于2007-4-23 13:35 119 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
才疏学浅 发表于 2007-4-26 20:36:49
斑竹
你上传得图看不清楚
主电路没有问题
就是PLC控制部分没有看清楚
请指教!
谢谢!
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-4-27 16:21:32
我们用的就是AB的PLC ,谢谢你传的资料.有不懂的再请教你.
原帖由 kala 发表 这样把我把组态软件RSVIEW-32的使用说明给你传上去,先看看在说!
但是不知道你是否也用AB的PLC,如果用AB的PLC能方便一些,因为AB本身有自己的通讯方式,这样能简单一些!
如果想组态还需要RSLINK 和RSLOGIX软件
给你传一些关于AB的资料
希望你能用上·
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-4-27 16:30:24
随风而去朋友,你的图象是从主电机引运行信号到PLC,即电机只要运转,就记录时间,对吧?但对我这台挤压机,很多时候电机运转并不代表它真正运行,即设备空转,所以看来也许取压力信号会更真实些.
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2007-4-27 18:29:49
TO:KALA
你在图上单击鼠标,它会另开一个窗口,这样就看的比较清楚了。

TO:MICRO75
你的分析很对,这样做的确是取了电机运转的信号!你分析它的缺点也非常的正确,它无法判断它的工作状态(也就是说它在空运行时,它也会误认为它在工作了)。
取压力信号是一种真实有效的测试方法。

:)
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2007-4-27 18:41:41
通过上位机组态软件(RSview-32)可进行设计,只是没用过这个组态软件,不知如何作手.

关于这个软件我也没有用过,但它的大概流程我可以说一说。

做显示时的大概流程
当你的压力检测开关有效->''PLC的输入端采集到信号->用软中间继电器保存状态->在组态软件中
读取你那个软中间继电器->根据你所设定的变量,相应的部件起相应的显示变化

做控制时的大概流程
取一个软中间继电器,把它和压力检测开关有效的状态进行“并”处理->在触摸屏里找一个“按钮”,并把该“按钮”的控制变量定义为该软中间继电器的地址。

至于记录时间的方法,我想3,5,7楼的朋友们已经提出了解决的方案了。

PS:
等你完成这具试验后,如果有兴趣的话不妨放些截图上来看看啊。
到时我用职务之便给你加精。呵呵
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-4-28 10:05:06
我做好后一定截图上传,谢谢大家的帮助.
回复

使用道具 举报

才疏学浅 发表于 2007-4-28 10:12:48
我有这个软件,但就是太大了,无法上传啊
如果解压缩就太麻烦了
回复

使用道具 举报

我的机械网 发表于 2007-5-6 19:18:36
可以用分割工具,切割,然后上传
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部