lzxeon 发表于 2007-1-31 08:32:03
配电回路加隔离变,主要是为安全考虑,没有接地点 ,人触摸到也不会产生对地回路,
回复

使用道具 举报

zcz112 发表于 2007-1-31 09:30:46
在电力系统中用隔离变压器和断路器配合操作,增加线路的安全性能,在系统开合闸时,隔离变压器与断路器的操作顺序是固定的,否则容易发生事故。
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-2-3 16:07:00
隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件,变压器的输出和输入电压。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。
隔离变压器在交流电源输入端的特点:
vvv1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
vvv2、采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
vvv3、非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
隔离变压器在交流电源输出端的特点
1、防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。
vvv2、在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。
vvv3、若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。
回复

使用道具 举报

tangm_1983 发表于 2007-2-3 17:36:51
引用第4楼yanghc1292007-01-30 11:07发表的:
隔离变压器的变比为1:1,因为次级没有接地,所以触摸单根线时不会触电,主要用来维修一些热底板的设备,(如某些彩色电视机的底板),起倒安全的作用。

使用时先把隔离变压器接入电源插座,次级接设备



4楼所讲的是正解。我是搞彩电等家电维修的,我就自己绕了台隔离变压器,使用起来有安全感。
回复

使用道具 举报

fhb5278001 发表于 2007-2-3 18:48:37
为了安全考虑
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-2-3 19:58:08
隔离变压器主要是为了安全考虑,改变接地的方式.没有接地点 ,人触摸到也不会产生对地回路
[s:16]
回复

使用道具 举报

jane_002 发表于 2007-2-3 21:18:06
常见到的隔离变压器两类,一种是1比1的,如初级220v,次级也是220v,功率几十瓦----几千瓦。[用于隔离市电,安全保护)。
另一种是初级380v或220v,次级12v,24v,36,降压型安全隔离变压器.
隔离变压器是一种1比1的变压器。初级220v,次级也是220v。我们用的交流电一根线和大地相连。另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会触电。隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线不会触电,所以比较安全。隔离变压器常用在有电子管和工作电压高的电子仪器上,如电子管扩音机,示波器等,也可用于维修电源。 如为了安全维修彩电常用1比1的离变压器