zcfysbxra 发布于2007-4-17 22:58 119 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
chunfu805 发表于 2008-1-7 23:10:15
关键是额定电流的整定,只要过流就得动作,何况缺相?
当然小电动机在小负载时有的也不保护,但电机也不烧,“正常“用,
我厂的电风扇有时在缺相下用好长时间。
回复

使用道具 举报

ssss_09 发表于 2008-1-9 08:48:03
搞这么复杂干什么?用个Mcc轻松搞定
回复

使用道具 举报

jackbiao 发表于 2008-1-9 14:27:37
对于星形接法的三相电动机那种热继电器都可以保护,只限于三角形接法的电动机内部断线的才需用带断相保护的热继电器.
回复

使用道具 举报

dcbruce 发表于 2008-1-9 14:33:19
引用第12楼kgdia于2008-01-09 14:27发表的  :
对于星形接法的三相电动机那种热继电器都可以保护,只限于三角形接法的电动机内部断线的才需用带断相保护的热继电器.

老兄能讲清楚点为什么吗?
回复

使用道具 举报

kknd 发表于 2008-1-13 15:16:46
一般都有缺相保护
回复

使用道具 举报

xaxzhj 发表于 2008-1-13 18:57:13
热继电器不能作电机缺相保护主要是负载的轻重,重负载下我不太清楚,但轻负载下,运行的电动机中途断相不会有任何反应,大电机我未遇到,小电机见过几回。如果你需要可外加保护电路或买电子过载缺相保护器。
回复

使用道具 举报

huaxiaboya 发表于 2008-1-14 22:18:35
直接用电动机综合保护器得了,欠压过压过流断相/缺相漏电过载等多种保护.
回复

使用道具 举报

zhuhuijun 发表于 2008-1-15 09:53:40
需准确的设定整定值才起作用。
回复

使用道具 举报

zgsh0011 发表于 2008-1-15 15:05:47
实际应用中的热继电器对于一般负载的缺相是无法保护的,特别是如果整定倍数设定较高的时候.
回复

使用道具 举报