+发表新主题
wellonpd 发布于2006-6-7 13:51 146 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
yyh8061 发表于 2006-9-8 08:58:18
电机功率除以进线电压,再除以1.73,可以得到每相电流,如果是铜线,可以按3A每平方毫米计算,如果是铝线,按2A每平方毫米计算,如果是裸线,可以更大一些,不知道你听懂了没有。
回复

使用道具 举报

张之杰 发表于 2006-9-8 11:21:49
在380V的电机算电流有个经验公式是:功率*2*0.8是电机电流(估算量)每平方的铜线过2-5A的电流。来选择导线,要是想设计的就的看设计手册了。
回复

使用道具 举报

zhufeng6819 发表于 2006-9-20 12:45:46
先根据功率确定电流,三相1KW 2A,单相1KW 5A。根据电流选导线如下:
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
??
??1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
?? 10下五,100上二,
?? 25、35,四、三界,.
?? 70、95,两倍半。
?? 穿管、温度,八、九折。
?? 裸 线加一半。
?? 铜线升级算。
??2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
??1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
?? (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
?? 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
?? ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
?? 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
?? 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-29 10:13:36
电机功率X2=电流(这是经验公式)他与级数用关.每平方的铜线小于12A电流.随着面积增大要电流增大要考虑散热,所以电流会减小.
回复

使用道具 举报

langzi2006 发表于 2007-1-29 10:25:55
其实不要那么麻烦,可简单的把3项功率除3再除220再除功率因素,后就可得出每相电流,查电工手册就OK了。
回复

使用道具 举报

ghyy830506 发表于 2007-3-3 11:51:07
引用第4楼huang_jp2006-07-12 09:58发表的:
根据电机功率,每一千瓦用铜线两方,
根据电流,每方铜线载流三安培,铝线每方载流二安培。


能否解释一下一’方‘是多少
回复

使用道具 举报

carlostu 发表于 2007-3-3 12:15:42
引用第21楼sunshine2006-08-20 01:45发表的:
根据电流选了,我们的经验选法是:一个平方的铜线可负载3~5A电流

现场实际工作中这就实用.
回复

使用道具 举报

zheng1130a 发表于 2007-3-7 12:27:03
三相电动机每一千瓦接二安计算,一个平方的铜线可接7安配线即可。
回复

使用道具 举报

9812140 发表于 2007-3-7 15:42:44
应当选线粗占,现在线质量不好
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部