图8-3 IT系统 图8-4 TT系统
图8-5 TN系统
(a) TN-C (b) TN-S (c)TN-C-S系统
1. I T系统
I T系统是指中性点不接地或经足够大阻抗(1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分(如设备的金属外壳)经各自的保护线PE分别接地的三相三线制低压配电系统。其示意图如图8-4所示。其保护原理已在图8-3中已介绍过了,此处不再赘述。IT系统多用于对供电可靠性要求过高的电气装置中,如发电厂的厂用电及矿井的供电等。
⒉ TT系统
TT系统是指电源的中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压配电系统。其示意图如图854所示。该系统如发生单相接地故障时,则形成单相短路使线路的保护装置动作于跳闸,将故障线路切除。但当该系统出现绝缘不良引起漏电时,此系统有其局限性。例如,若电动机某一相发生了碰壳故障(如图8-6(a)所示),则接地回路中流过的
(a) (b)
图8-6 中性点直接接地电网采用保护接地的危险
(a)示意图 (b)等效电路图
电流为单相短路电流,一般情况下, 、 ≤4Ω,人体电阻 取1700Ω,在0.38/0.22kV网络中,U=220V,按图8-22(b)所示的等效电路,忽略相线电阻Rφ,则短路电流的大小为:
通过计算,短路电流 ,流过人体的电流 。由于故障电流只有27.5A,大多数情况下,不能够使熔断器熔断或低压断路器跳闸,则电动机外壳将长期带电,对人体很危险。该系统必须装设灵敏度较高的剩余电流动作保护装置,以确保人身安全。TT系统由于各设备的PE线分别接地,无电磁联系、无互相干扰,因此适用于对信号干扰要求较高的场合。这种配电系统在国外应用较普遍,目前我国也开始逐步推广使用。
3. TN系统
在中性点直接接地的0.38/0.22kV的三相四线网络中,为了保证人身安全,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接低压配电系统,称为TN系统,即通常所说的保护接零。根据中性线N与保护线PE的不同组合,TN系统分为TN–C、TN–S、TN–C–S三种形式。
(1)TN–C系统 如果N线与PE线全部合并成PEN线,则此系统称为TN–C系统,如图8-5(a)所示。其工作原理为:例如当用电设备若某相绝缘损坏碰壳时(如图8-7所示),在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断或低压断路器跳闸,切断电源,可以避免人体触电;即使保护动作之前触及到了绝缘损坏的用电设备的外壳,由于接零回路的电阻Rn远小于人体电阻Rm,短路电流经相线电阻RΦ与Rn几乎全部通过接零回路,通过人身的电流几乎为零,从而保证了人身安全。
图8-7 中性点直接接地的低压配电系统的保护接零
(2)TN–S系统 如果N线和PE线是分开的,此系统称为TN–S系统,如图9—5(b)所示;
(3)TN–C–S系统 如果系统的前一系分PE线和N线合为PEN线,而后一部分N线和PE线是分开的,则此系统称为TN–C–S系统,如图8—5(c)所示。
其中TN–S系统具有更高的电气安全性,广泛使用于小企业及民用生活中。
(三)保护接地与保护接零混用的危害
必须注意,由同一个电源供电的低压配电网中,不允许对一部分电气设备采用保护接地、对另一部分电气设备又采用保护接零。因为在三相四线制保护接零的供电网中,若又有采用保护接地方式的电气装置,如图8-8所示,当采用保护接地的电动机一相发生绝缘损坏碰壳时,接地电流受到接地电阻 和 的限制,使保护装置动作失灵,故障不能切除。同时,此接地电流流回电源的中
图8-8 保护接地与保护接零混用时的危险
性点时在电源接地电阻产生电压降, 零线上产生高电位(假设 =220V, = =4Ω,忽略人体电阻的影响,则 = =110V)。可见,不仅在采用保护接地的电动机外壳上带有危险的电压,而且所有采用保护接零的电气设备外壳上都带有危险的高电压,在保护装置不能动作的情况下,设备外壳将长时间带电,从而会危及人身安全。因此,由同一个电源供电的低压配电网中,不允许保护接地和保护接零混用。
(四)重复接地
在保护接零的系统中,为了防止接地中性线断线失去接零的保护作用,有时还需将零线进行重复接地。所谓零线的重复接地,即在保护接零的系统中,将零线每隔一段距离而进行的接地,如图8—9所示。
图8-9 保护零线断线时重复接地的作用
图中,运行中若接地中性线断线,断线之前的部分可以得到接零保护,而断线后的部分,当电动机某相故障碰壳时,即使电动机未发生故障,其外壳的对地电压则接近于相电压,这对人是非常危险的。,当采用了零线的重复接地措施后,中性线断线之后的部分实际上将保护接零转变成了保护接地,从而降低了断线点后面设备外壳的对地电压,减轻了触电危险。需要指出的是,重复接地对人体并非绝对安全,重要的是使零线不能断线,这在施工和运行中要特别注意。在运行中应当定期检查零线,不允许在零线上装设熔断器或开关。 |