+发表新主题
红尘翻滚 发布于2024-8-17 05:53 370 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是机械专业的,电不太懂,但是最近接手了个新厂房配电的项目,希望大家能帮下忙,呵呵。大家也可以多交流下。。。
回复

使用道具 举报

已有27人评论

红尘翻滚 发表于 2024-8-17 05:58:22
首先,谁能介绍下总体布局方面应该注意什么东西?配电图的电子版来了后我会贴上,大家帮忙找下看有什么不妥的地方。
回复

使用道具 举报

红尘翻滚 发表于 2024-8-17 06:03:49
在现在的图纸上,每个电气柜的范围内都有Pe  COS Ijs 三个数据,我知道依次是功率,功率因数,计算电流。谁能介绍下这三者的关系和他们的作用,尤其是计算电流,我没接触过
介绍下,我们是机械加工厂家
回复

使用道具 举报

sdwctr 发表于 2024-8-21 12:05:03
工厂配电需要知道用电容量、总的功率因素,选择回路、高压配电和低压配电。
功率和功率因数与计算电流的关系是
Pe=UIjiCOS是三相电动机,如果是不带绕组的就不用功率因数。
回复

使用道具 举报

红尘翻滚 发表于 2024-8-22 08:31:54
总的功率因数不清楚。总容量在两千千瓦左右。我刚接手,可能很多地方讲不明白^_^
  我们是建设新厂房用的,配电图是城建设计院给的,我负责审核图纸,可能以后还要监督施工,但是我不太懂这行,希望大家没事来转转,给点指导意见。
回复

使用道具 举报

mazhouzhou 发表于 2024-8-23 02:52:11
你使用天正电气6.5计算和制图。
回复

使用道具 举报

红尘翻滚 发表于 2024-8-23 16:28:18
配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。
Kc是什么?
回复

使用道具 举报

红尘翻滚 发表于 2024-8-23 16:36:43
在配电图中,有断路器符号如下:HH446-50A  MC125P,应该都是海格的产品
  里面的数字,446,125,仅仅是产品型号吗?还是有其他的含义
另外,配线 BV-3x4-PVC20-CC(WC)  VV-5x16-SC80-FC(WC),其中的数字和符号各是什么含义?
回复

使用道具 举报

qinzhuyu06 发表于 2024-8-24 23:41:29
BV-3x4-PVC20-CC(WC)
?? 不对吧,BV单股硬线 3*4,3个4平方的BV线 PVC不是配的管吧
cc是暗敷于屋面或顶板内 wc:暗敷设在墙内
VV-5x16-SC80-FC(WC)
VV是电力电缆 5*16是三相电加N线加接地线=5,16是单根的线径
SC80电缆保护管 FC:预埋在地面内
记的不清楼主可以查工厂电气手册.
446和125的意思不知道,但可以肯定的是数字的内容包括了断路器的安装方式,进线方式,跳闸方式等看该产品的选型说明书因该很容易搞懂
回复

使用道具 举报

qinzhuyu06 发表于 2024-8-24 23:49:04
红尘翻滚 发表于 2024-8-23 16:28
配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号 ......
Kc——长度系数,表示线路阻抗相对于系统阻抗的大小
应该要的是这个吧!
回复

使用道具 举报