上周我公司200KW的风机经过维修,主要是电机作了动平衡维修并更换了两套轴承,今天开机四个小时后温度飙升至75度,我将风扇对着风机轴承猛吹,现在温度降为40度,是因为房间封闭接近真空没有对流,还是什么原因?风机运行时风机房的门是关着的,仅仅有两扇窗户,开着。望高人指点一二,有什么好的办法使轴承的温度降下来。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

leegyun 发表于 2006-4-19 21:16:55
更换的轴承是风机轴承么?风机电机连接使用什么联轴器?
查查风机电机的同心同轴度,再查查轴承的出身.
回复

使用道具 举报

mroy 发表于 2006-4-20 07:54:55
请你问一下修理工,轴承加了多少润滑脂,如果加满了,温升就会高,加轴承的润滑脂,应该留有部分空间,这样运行时的阻力会小,温升就不高了。
回复

使用道具 举报

wice_09 发表于 2006-4-20 10:24:08
原帖由 黄包车 发表 请你问一下修理工,轴承加了多少润滑脂,如果加满了,温升就会高,加轴承的润滑脂,应该留有部分空间,这样运行时的阻力会小,温升就不高了。


另外看看室内温度,另外新装配的轴承也需要一段时间的磨合,过一段时间温度会降下来
回复

使用道具 举报

59748361 发表于 2006-4-21 15:37:23
现在温度已经正常,电机连轴器为梅花型弹性连轴器,安装时照手册要求是:不平行度误差0.15mm,同轴度误差0.10mm.我始终认为是室内空气不流通造成。谢谢各位楼主帮助。