1)如同我在3楼第5)条中所说的,接入PLC的三线制接近开关是用NPN型还是用PNP型,这要看PLC的硬件情况,很难说孰多孰少!主要是由PLC输入电路的结构决定的,是日本式还是欧洲式?现先举西门子公司S7-300 PLC为例,常用的数字量输入模块是32点的SM321,DI32×DC24V(6ES7 321-1BL00-0AA0),该模块的接线图如下所示:



    从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的正端,这种情况应使用PNP型接近开关,接线方法按9楼网友所说的。如果使用NPN型,是不能工作的!

    2)再看三菱公司的FX[sub]1N[/sub]  PLC,输入电路的结构是典型的日本式,接线图如下所示:



    从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的0V端,这种情况应使用NPN型接近开关,接线方法还是按9楼网友所说的(只不过PLC的“M”,相当于三菱系列中的“COM”)。同理,三菱PLC如果使用PNP型接近开关,也是不能工作的!

    3)本帖中两个插图是在厂商提供的产品样本的基础上补充绘制而成的,供参考。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

neimengxin 发表于 2024-12-13 15:28:56
最好的办法是收集产品的使用说明书.
回复

使用道具 举报

liuyu5178 发表于 2024-12-13 21:49:51
在这里学到好多东西,谢谢
回复

使用道具 举报

topboy 发表于 2024-12-14 04:49:02
多谢7楼的说明,我接触过NAMUR,但是了解还不是很深,能否再发个贴具体说明一下,多谢多谢
回复

使用道具 举报

0010 发表于 2024-12-15 07:17:28
接上电源,把节点串在继电器线圈回路中
回复

使用道具 举报

maaiwa 发表于 2024-12-16 13:17:28
13楼的说得最清楚了.很有代表性.
回复

使用道具 举报

gg1060261 发表于 2024-12-16 18:25:25
受益匪浅啊!
回复

使用道具 举报

hqp881130 发表于 2024-12-18 14:50:40
有一个问题请教一下,24V两线的接近开关如何接线?如何让PLC取到接近信号?棘手哦