我单位生产的设备经常出口国外,老是有个问题,我们的变压器能否在60HZ的交流频率下正常使用,请各位赐教!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

qj1332 发表于 2007-1-12 22:37:51
国外的电压等级标准和我国的相同吗?如果不合适肯定不能用,但若进行专门设计也就另当别论了。
回复

使用道具 举报

南方乔木 发表于 2007-1-18 16:02:36
应该是需要特殊制作的,交流频率60HZ,其电压也不一样的
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-24 12:10:49
可以,因为U1/U2=W1/W2,二次电压是不变的.与频率没有关西.但是对后面的负载是有影响.
回复

使用道具 举报

ghp18 发表于 2007-1-24 13:07:53
频率关系到变压器的阻抗,关系的空载和负载电流.
回复

使用道具 举报

顺德来的 发表于 2007-1-24 14:27:44
60Hz的變壓器不能在50Hz的電網下運行,只有50Hz的變壓器才能在60Hz電網中運行﹗只要看看你怎樣設計50Hz的就明白了。差很多哦。
回复

使用道具 举报

求知小子 发表于 2007-1-24 15:25:59
变压器的输出影响较大,但与变压器本体无多大关系,你现在的问题是负载受到影响?电流不稳定?还是?
现在外企使用好多60Hz的变压器,我看到现在没多大问题,你会不会是国外的电压等级有问题?
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-1-26 20:22:29
频率关系到变压器的阻抗,关系的空载和负载电流.
[s:16]
回复