空调设计2个问题
1、在设计时,对冷量与风量的选择计算是,精益求精,但往往忽略商场建筑结构往往是,四面透风,
严重影响到换气次数值5~7次(地下室商场则应为10次左右)的要求,故,造成空调效果的温度值
降不下来。故对建筑物的密闭性能要求是不可忽视的,就像在家里,门窗打开,家用空调的制冷效果也
很难发挥出来一样。
2、在设计时,对一栋建筑往往按当地的相对湿度值80左右,来设计冷冻水管道的保温厚度,但正常
使用时,甲方为了省钱,往往地下室的通风系统,没有打开,或全额打开,造成地下室的相对湿度
往往达到90左右,由此常常见到,地下室的冷冻水保温管道在滴水,甲方或设计方则总认为是,空调
施工单位,偷工减料或保温工艺未做好造成的,其本质的主要原因则主要是设计方未按90左右的相对湿度
来设计地下室冷冻水管道的保温厚的值;次要原因则是甲方为了省钱,往往地下室的通风系统,没有打开
,或全额打开。