用星--三角起动器起动电机时流过接触器的电流只有电机额定电流的1/1.732,下面用11KW电机的星三角起动器来说明选型方法。

电机为11KW,其电流约为2 × 11 = 22安培。22÷1.732=12.7安培,大于12安培,所以选18安培的,全套的型号为LC3D18M5,其线圈电压为AC 220V(不包括热继)。全套产品只有进口的,无合资生产的。若要订合资的,只能订散件由用户自己组装。散件包括三个接触器,其中两个为18安培的接触器,另一个为22÷3=7.3安培,选9安培的接触器,即LC1-D1810M5C一个,LC1D1801M5C一个,LC1D0910M5C一个。还需要一个辅助接点块LADN11及一个星三角起动器专用延时头LADS2。

星三角起动器为什么比直接起动的接触器小?

因为星三角起动器的电动机最终工作为三角形接线方式, 接触器接在三角环中, 其电流为线电流的根号三分之一, 所以可选小一点的接触器。

注意:若接触器接于三角环之外,则其电流为线电流, 接触器不能选小
回复

使用道具 举报

已有1人评论

dengliuxing 发表于 2007-1-29 20:24:27
软起动器两线控制,三线控制及PLC控制有什么区别?

两线控制为电平控制方式,即在电机运转时run和stop端必须一直有直流24V电压,否则电机停止运行。
三线控制为脉冲控制方式,即要想使电机运转,stop端需一直有电,run端只要给一个脉冲即可。
这里的PLC控制指的是通过PLC进行通讯控制,即通过PLC发控制命令对软启动器进行控制,并不是通过PLC控制软启动器端子,这时要求stop端一直有电。