将变频器的输出频率设为固定值,然后直接带动引风机可以吗?电源电压460V,60Hz,经变频器输出50Hz的电源,引风机功率为4kW,流量240m立/h,如何选择变频器?直接带动引风机会造成过启动过载吗?风机停止时对变频器会有什么影响?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

xing1016 发表于 2007-3-29 16:56:28
你算一下起动电流,不超过变频器最大允许电流即可
回复

使用道具 举报

guoguo3188 发表于 2007-3-29 17:59:44
可以的,调整变频器的启动方式
回复

使用道具 举报

cqcjem 发表于 2007-4-30 15:27:17
引风机在应用变频器时,注意加减速的时间,一般要求时间长一点好,可以的话在120S左右,如果是罗茨风机的话,变频器最好是放大一档使用,电机4KW 变频器用5.5KW。
回复

使用道具 举报

image1989 发表于 2007-5-5 13:26:49
变频器的选型主要是根据电机的额定电流来确定的.具体就是1.5倍的变频器额定电流要大于电机的启动电流.
回复

使用道具 举报

jw493599 发表于 2007-5-5 15:06:58
一是看你的变频器额定电流,二是看你的风机是轻载起动还是带负荷起动。
回复

使用道具 举报

8086cpu 发表于 2007-5-5 15:11:44
变频器带动电动机是平滑加减速,对风机没有一点冲击.
回复

使用道具 举报

mikyling 发表于 2007-7-9 20:42:26
同意6楼的说法。
还有一个疑问,是不是所有的变频器在50Hz以下是恒转矩负载,在50Hz以上都是恒功率负载的。
回复

使用道具 举报

pxl123457 发表于 2007-7-10 08:22:28
引用第8楼half于2007-07-09 20:42发表的  :
同意6楼的说法。
还有一个疑问,是不是所有的变频器在50Hz以下是恒转矩负载,在50Hz以上都是恒功率负载的。

变频器在基频以下是恒转矩负载,在基频以上都是恒功率负载的。而基频不一定是50Hz