如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

(3) 按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

wolfgg 发表于 2007-4-11 12:36:49
这个是非常重要的知识,对于安全生产关系很大。。
回复

使用道具 举报

mayang1996 发表于 2007-4-12 20:24:13
考虑得真全面,受益匪浅啊
回复

使用道具 举报

西岐游侠 发表于 2007-4-12 20:36:41
真的很实用,再感谢一次
回复

使用道具 举报

tl19980418aa 发表于 2007-9-5 18:24:07
我画的是民用建筑,没考虑过这么多!
工业的要看。 [s:10]