+发表新主题
zhangzili 发布于2007-4-14 08:53 3 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
开关柜真正完全机械五防联锁。即防止误分误合断路器;防止带负荷推入或拉 出隔离插头;防止带电合接地开关;防止接地开关在合闸位置送电;防止误入带电间隔。具体要求如下: a 断路器在合闸位置时,断路器手车拉不出。 b 断路器在合闸状态下,断路器手车不能从实验位置推入。 c 断路器手车在运行位置时,接地开关不能合闸。 d 接地开关在合闸或分闸未到位时,断路器手车不能从实验位置推入。 e 断路器手车一次隔离插头不到位,断路器不能合闸。 f 断路器手车在移动过程中,断路器不能合闸。 g 断路器手车与控制回路插头应闭锁。当断路器手车处于工作控制回路的插头不能拔出。 h 接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能从试验位置推进工作位置。 i 接地开关处于合闸状态下,电缆室门才能被打开;带电时,电缆室门不准打开。 j 带电显示与接地开关闭锁。 k 断路器应有防跳功能,在一次指令下只能合闸一次。