ishanks 发表于 2007-4-19 11:47:23
我的经验是1平方过10个电流,我觉得可行.
回复

使用道具 举报

zxyyj 发表于 2007-4-20 17:55:02
看92DQ1《  建筑电气通用图集》就可以
回复

使用道具 举报

hyheng-4 发表于 2007-4-21 14:59:45
我的经验是  10下5 100上2  25 35 4 3算  50 75 2倍半
意思是10以下乘以5,100以上乘以2,25,35,乘以4或3,50,75乘以2.5
这是铝线的载流量,铜线升级算,如:4平方的铜线按6平方的铝线算.