一、根据需方的空调水流量计算
已知:空调水流量120m3/h,水温60/50℃,蒸汽压力0.2MPa时,温度为132.9℃
得出所需换热量为:Q=cmΔt=120×103×1×10=120×104大卡
因为1W=0.8604大卡,所以1大卡=1.1622W
热力计算公式为:
因为  Q=KF. ΔT
F—为铜管的换热系数2550W/m2.℃
ΔT—对数平均温差,计算可采用算术平均法
ΔT=[(132.9-60)+(132.9-50)]/2=(72.9+82.9)/2=77.9℃
所以  F=Q/(KΔT)=(139.46×104)/(2550×77.9)=7.02 m2
由此得出:在蒸汽0.2MPa压力下换热面积7m2,即可达到使用效果,在蒸汽压力加大换热面积加大的情况下效果会更好。
二、DN125管道每小时流量计算
Q=t.V.F
t=时间  1小时=3600   V=流速=3米/秒
F=管截面积  3.14×(0.125/2)2=0.01226m2
Q=3600×3×0.01226=132.4m3
回复

使用道具 举报

已有2人评论

hsflying 发表于 2007-5-18 09:49:57
公式二没什么实用性,如果知道流速,谁都知道怎么解了。
回复

使用道具 举报

wangrealm 发表于 2007-5-18 13:33:36
楼主在讲天书?
1.Q=cmΔt=120×103×1×10=120×104大卡
  1应为4.19
2.ΔT计算...不懂?
3.整题意思不明.