以前一般是按380mm制作壳体。现在因为现场条件不允许做那么大的结构,所以想问最小能做到多少

尺寸。有没有网站可以查询到此类国家标准。(还有在海拔1500米的地区应用是否需要增加安全距

离)
回复

使用道具 举报

已有1人评论

wanlons 发表于 2007-5-26 10:33:25
B1 空气中套管绝缘距离参考值(表B1)  
表 B1                    mm
电压等级
kV    套管之间距离    套管对地距离
           正常/最小          正常/最小
6    150/80              150/80
10    200/110              200/110
20    /150               /150
35    400/300              400/315   ------找到个..是不是保证最小距离≥315就可以保证
66    600/570             650/590
110    1000/840            1050/880
154    1380             1430
220    2000/1700              2100/1750