搞电气的网友请注意GB10963.1-2005的错误

帮一企业整理小型断路器的3C认证材料时发现GB10963.1-2005的错误,令人难以置信。
我又重新到国家标准网络发行服务系统的强制性国标阅读版下载GB10963.1-2005。这个强制性国标阅读版是改不了的,确实就是错了。而,GB10963-1999却是对的。
情况是这样的:在GB10963.1-2005的表7 a项中,t≤1h, t≤2h,应为t≥1h, t≥2h才对。
d项中,t≤0.1s,应为t≥0.1s。
在GB10963-1999中,对应的是表6所列的数据是对的。
如此错误真不应发生。论坛里已有这两个版本的标准,不再重发了。请大家仔细鉴别!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

ourujiang 发表于 2007-6-6 22:51:13
兄弟,你的观察力很强吗!我也是搞这个东西的,我查了一下标准:
IEC 60898-1 :2003 版在此处和国标GB10963.1-2005一样的,看来的确是IDT了
EN 60898-1:2003+Am1:2004+Am2:2005: 大于和小于符号类似
但是RCBO的标准IEC61009-1: 1996+am1:2002+am2:2006 在此处的表达和GB10963.1-1999的表述是一样的。
我觉得这个问题不是GB带来的,而是IEC自身没统一好,而GB只管翻译,没查出问题而已。

实际上这个试验a项,是验证试品在通1.13In, 1小时以内不应脱扣(对于63A和以下)

另外谈到这份标准,我觉得有趣的是对于9.15GWT试验,引用了5169.10,但我觉得他不该用1997,应该省略年代号,因为它本身和iec60898-1:2003 IDT, 而60898 -1此处引用的IEC60695-2-10就没有年代号,现在可好,出了5169.10-2006版, 这个GB10963.1-2005弄得怪怪的!也不知道试验时用那个标准好?

此外谈到笔误:GB 16917.1-2003 也有笔误,例如附录表A.3 程序E0中,前一个Idn 应该为In, 此笔误见“前言”就可以知道[此处是中国GB mod的部分, 却前后矛盾, 即前言是对的]