+发表新主题
yyjs999 发布于2007-6-14 07:46 23 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
配电柜主回路用YJV3*50+2*25的电缆,由于系统扩容要求,YJV3*50+2*25的电缆已经不能满足负荷要求,请问,我能否在此基础上并联一路YJV3*25+2*16的电缆,与原有电缆一起为系统供电(并接到同一开关上)?有社么弊端吗?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

liuyilin 发表于 2007-6-15 14:18:36
电缆长吗?如果比较长就不行,具体要计算一下。弊端就是会造成截面大的那条电缆承担更大的负荷而过热,会着火的哟。
回复

使用道具 举报

不穿袜子 发表于 2007-6-15 14:45:38
可能容易引起安全隐患哦,诸如电缆承受的负载能力不一,使某根电缆过热
回复

使用道具 举报

yyjs999 发表于 2007-6-15 15:19:40
那怎么办啊?电缆换掉吗?很浪费啊
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-6-15 15:25:20
不必换电缆,只要你拉的两条电缆再装断路器就行了,然后将负载再分开
回复

使用道具 举报

densen 发表于 2007-6-15 15:26:48
这样可以吗??
回复

使用道具 举报

yyjs999 发表于 2007-6-15 16:27:51
引用第4楼fengjinyi于2007-06-15 15:25发表的  :
不必换电缆,只要你拉的两条电缆再装断路器就行了,然后将负载再分开


这样应该可以的,试试去
回复

使用道具 举报

zxqnh 发表于 2007-8-5 14:07:40
不同规格的电缆是严禁并联的,这样肯定会引起小截面电缆的击穿,建议楼主再敷设一根同样型号规格的电缆与之并联。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回