+发表新主题
不穿袜子 发布于2007-7-2 21:46 154 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
接触器吸合后,为什么还有嗡嗡声?
回复

使用道具 举报

已有36人评论

woyaocrazyty 发表于 2007-7-2 22:16:14
1、电磁铁接触面有灰尘。
2、电压不匹配。
3、电磁铁吸合间隙调整不合理。
回复

使用道具 举报

cwa9958 发表于 2007-7-2 22:46:12
电磁铁吸合不好
回复

使用道具 举报

bmw2008 发表于 2007-7-3 15:22:15
由于铁心接触面不平或线圈电压不够或铁心短路环断。
回复

使用道具 举报

tianyu2596 发表于 2007-7-7 17:35:19
1、电磁铁接触面有灰尘。这一条居多。
回复

使用道具 举报

lovejiji2009 发表于 2007-7-14 17:31:58
铁芯被异物卡住、没有完全吸合。
回复

使用道具 举报

lovejiji2009 发表于 2007-7-14 17:31:58
铁芯被异物卡住、没有完全吸合。
回复

使用道具 举报

pizicailin 发表于 2007-8-19 11:25:31
可能短路环坏了。
回复

使用道具 举报

pizicailin 发表于 2007-8-19 11:25:31
可能短路环坏了。
回复

使用道具 举报

sungz 发表于 2007-8-19 15:43:46
是交流接触器了;一,电压达不到额定电压的75%;二.铁芯表面不平;三铁芯上有灰尘;四,气隙太大;五短路环开路,以上都检查了可以排除故障
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )