+发表新主题
ys789 发布于2007-7-18 11:43 45 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我现在设计一个加力框架,有四根立柱和两个横梁组成,立柱直径100,长度2000,立柱间距1000,框架受到200吨的压力,请教立柱是否失稳?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

ys789 发表于 2007-7-19 14:24:36
现在的论坛都怎么了,只灌水吗?没有讨论问题的呢?
回复

使用道具 举报

逍遥似君子 发表于 2007-7-19 15:39:55
每个立柱和两个横梁之间应加2组45度加强筋,以保证整个构件的水平方向稳定性.
加强筋可以是方通,角钢等形式,具体选那种型号,可以用工程力学的知识算一下受力情况,然后再去确定所使用加强筋的横截面积,从而去确定你的所需选型(如那种型号的方通)。
回复

使用道具 举报

ysyq305306 发表于 2007-7-19 18:42:28
用角钢比较好点,两立柱之间的距离有点长,加加强筋是有必要的.角钢我觉得比较好点
回复

使用道具 举报

yang-dajun 发表于 2007-7-19 20:43:38
工程力学上应该有这类问题.忘公式拉
回复

使用道具 举报

tianlan18 发表于 2007-7-19 20:46:20
这个是压杆稳定问题
先要判断材料的比例极限值
你用的是什么材料?
回复

使用道具 举报

liusou 发表于 2007-7-19 22:45:10
压杆稳定
长细杆在承受压力时,即使载荷远还未达到杆的屈服极限,杆就由直线状态变为弯曲平衡转态,此时杆就失效了,最小的保证杆不弯曲的压力就是所谓的临界压力,计算杆件稳定性就是要较核杆所受载荷应小于临界压力.
回复

使用道具 举报

liusou 发表于 2007-7-19 22:48:50
关于压杆稳定的问题一般的材料力学书上都有讲的,计算的你的立柱所受载荷小于其临界压力就可以了。
回复

使用道具 举报

ys789 发表于 2007-7-20 11:15:03
谢谢楼上的朋友,不过我现在不知道长度2000、直径100的45钢长轴受压力为50吨,是否失稳,能帮助计算一下吗?
回复

使用道具 举报