一般配电柜中常用TMY

根据额定短时耐受电流来确定导体截面:
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:

TMY 25 KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*8 80*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10