+发表新主题
85238020 发布于2007-8-10 13:14 31 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现已知设备容量约为1500KW,如何选变压器型号,选多大的.谢谢,那家的比较好
回复

使用道具 举报

已有3人评论

liuyilin 发表于 2007-8-11 12:38:48
是单台设备容量还是很多设备的总容量?如果是单台设备,1500/用电设备的功率因数,然后把数字规整到最接近的变压器容量系列上基本上就可以了。2000kVA的差不多。如果是多台设备就比较复杂了,查手册吧。
回复

使用道具 举报

85238020 发表于 2007-8-11 14:22:05
多台设备的总容量.
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-11 14:34:28
这样的话计算比较复杂,一两句话说不清楚。查手册《工矿企业电气工程师手册》或类似的手册吧,里面有详细的计算、选型介绍。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册