继电器板抗干扰问题
使用中的电动执行器,主电源380VAC/50Hz,内置继电器板,继电器触点外供电48VDC。多台电动执行器电源开关集中于电源柜,由2路母线一备一供电,设置其切换开关由工作段切换至备用0秒,由备用切换到工作1秒。在某次由于工作段电源失去,备用段自动切换,掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。也就是说备用电上电瞬间造成继电器触点状态跳变,现在我想问下继电器板产生干扰的原因,既然掉电不可避免,可以有哪些措施避免,比如延长切换时间有用么?
回复

使用道具 举报

已有1人评论

jackbiao 发表于 2007-8-17 11:18:05
你说的这个现象不能说是干扰的问题,应当说是切换电路的时间问题,1S的切换时间是太长了,你可以进行改进,就是继电器的应该也没有1S,但继电器是有触点的,最好用无触点的电路进行首选.