变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)
  变频器输出侧发生短路,接地(电梯烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的短路、接地等)。
  负载过大,加速时间太短。使用了特殊电机或最大功能以上的电机。变频器输出侧电磁开关已开关动作。调查原因,实施对策后复位
   GF  Ground Favit 接地
  变频器输出侧的接地电流超过变频器额定输出电流的50%
  变频器输出侧发生接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等)
  调查原因,实施对策后复位
   PUF  DC Bus fuse Open  保除丝熔断
  装在主回路的保除丝被熔断了
  由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管坏。(确认如下的端子间是否短路,如果短路,则晶体管已损坏:
  B1( ⊕3)<->U、V、W       ⊙ <->U、V、W  调查原因,实施对策后,交换变频器
   SC  Short Circuit 负载短路
变频顺的输出呀负载已短路,变频器输出侧发生了接地短路(电机的烧毁、绝缘老化、电缆破损而引起的接触,接地等)调查原因,实施对策后复位
   OV  Overvoltage 主回路过电压
主回路直流电压超过过电压检出值  200V级:约400V        400V级:约800V
  减速时间太短,从电机再生的能量太大;延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元) ;电源电压太大  将电压降到电源规格范围内  
UV1  DC Bus Undervolt  主回路低电压
主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)  200V级:约190V    400V级:约380V
输出电源发生欠相,发生了瞬时停电,输入电源的接线端子松动,输入电源的电压变动太大调查原因,实施对策后复位
   UV2  CTL PS Undervolt  控制电源异常
  控制电源的电压太低,将电源ON/OFF试一下,连续发生异常情况时请更换变频器
   UV3  MC Answerback  防止浪涌回路故障
  发生了防止浪涌回路动作不良,将电源ON/OFF试一下,连续发生异常情况时请更换变频器
   PF  Input Pha Loss 主回路电压异常
  主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动  (L8-05设定为“有效”时检出) ,输入电源发生了欠相,发生了瞬时停电,输入电源的接线端子太松,输入电源的电压变动太大,相间电压的平衡太差,调查原因,对策实施后复位
   LF  Output Pha Loss  输出欠相
变频器输出侧发生了欠相  (L8-07设定为“有效”时检出) ,输出电缆断线了,电机线圈继线了,输出端子松动,调查原因,实施对策后复位。
   OH(OH1)  Heatsink Over tmp 散热片过热
变频器散热片的温度超过了L8-02的设定值或105 °C,周围温度太高,设置冷却装置,周围有发热体  去除发热源,变频器的冷却风扇停止运行了  调换冷却风扇(与安川服务部联系),变频器内部冷却风扇停止,(18.5kw以上) 变频器的冷却风扇停止运行了 (18.5kw以上)  
RH  Dyn Brk Resistor 安装形制动电阻过热
  由L8-01设定的制动电阻的保护已动作,减速时间太短,电机再生能量大,减轻负载,延长减速时间,降低速度,更换新的制动电阻单元
   RR  Dyn brk Transistr
  内藏制动晶体管异常,制动晶体管动作异常,将电源ON/OFF试一下,连续发生异常情况时,请更换变频器
   OL1  Mortor Overloaded  电机过负载
  电子热保护引起电机过负载保护动作,负载太大,加减速时间、周期时间太短,修正负载大小、加减速时间、周期时间,V/f特性的电压太高  修正V/f特性,电机额定电流(E2-01)设定值不适当  确认电机的额定电流值(E2-01)  
OL2  Inv Overloaded  变频器过负载
  由电子热保护引起变频器过负载保护动作,负载太大,加减速时间、周期时间太短,修正负载大小、加减速时间、周期时间 ,V/f特性的电压太高  修正V/f特性,变频器功率太小  请使用大的变频器  
OL3  Overtorque Det 1  过力距1
  电流超过(L6-02)以上并持续(L6-03)时间以上,确定L6-02,L6-03的设定值是否适当。确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。
   OL4  Overtorque Det 2   过力矩2
  电流超过(L6-05)以上并持续(L6-06)时间以上,确定L6-05,L6-06的设定值是否适当。确认机械系统使用状况,找出异常原因并解决。
   OS  Over speed  过速度
  速度在设定值(F1-08)以上并持续(F1-09)时间以上,发生了过冲/不足,再调整增益,指定速度太高,修正指令回路及指令增益  F1-08,F1-09的设定值不当,确认F1-08,F1-09的设定值 PGO
  PG Open    PG 断线检出  在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间
有PG矢量:软起动输出≥2%
有PG V/f:软起动输出 ≥E1-09    PG的连线断了,修理断线处,PG的连线有错误  改正接线,没有给PG供电  正确供电,确定抱闸在使用时是否打开  
DEV  Speed Deviation  速度偏差过大
速度偏差在设定值(F1-10)以上并持续(F1-11)时间以上,负载太大,减轻负载,加减速时间太短,延长加减速时间,负载处在锁定中  确认机械系统F1-10,F1-11的设定值不适当,确认 F1-10,F1-11的设定值----确认抱闸在使用时是否打开  
SVE  Zero Servo Fault  零伺服异常
零伺服运行中,旋转位置却偏离了。力矩极限值过小,增大;负载力矩过大,减小;---- 检查PG信号干扰  
OPR  Oper Disconnect  操作器连接不良
在操作器控制运行指令运行中,操作器断线了----确认操作器连接
EFO   Opt External Fit  从通讯选择卡来的外部异常输入---- 检查通讯卡,通讯信号
EF3  External Fault 3   外部故障(输入端子3),从多功能输入处输入了异常信号,消除外部异常的原因,解除从多功能输入来的外部异常输入
EF4  外部故障(输入端子4) EF5 外部故障(输入端子5)  EF6 外部故障(输入端子6) EF7  外部故障(输入端子7) EF8 外部故障(输入端子8)
   CPF00  COM-ERR(OP&INV)  
操作器传送异常1,与操作器的通讯开始后,5秒内仍不能与操作器通讯,数字式操作器的端子接触不良,取下一次数字操作器,再重新安装一下,变频器控制回路不良  交换变频器  
CPF01  COM-ERR(OP&INV)
  操作器传送异常1 ,与操作器通讯开始后,2秒以上传送异常发生了,数字式操作器的端子接触不良,取下一次数字操作器,再重新安装一下,变频器控制回路不良,交换变频器  
CPF02   BB Circuit Err    基极封锁回路不良
  将电源ON/OFF试一下,控制回路损坏  交换变频器  
CPF03   EEPROM Error    EEPROM不良
  将电源ON/OFF试一下,控制回路损坏  交换变频器  
CPF04   Internal A/D Err   CPU内部A/D变换器不良
将电源ON/OFF试一下,控制回路损坏  交换变频器  
CPF05   External A/D Err    CPU内部A/D变换器不良
  将电源ON/OFF试一下,控制回路损坏  交换变频器  
CPF06    Option Error    选择卡连接异常
  选择卡的端子接触不良,电源OFF后再插入,变频器或选择卡不良,交换不良品  
CPF20    Option A/D Err    选择卡异常  选择卡的端子接触不良
  电源OFF后再插入,选择卡的A/D变换器不良,换一块选择卡  
CPF21    Option CPU down    传送选择卡的自己诊断异常,选择卡的故障交换选择卡
CPF22    Option Type Err       传送选择卡的机种形式异常
CPF23    Option DPRAM Err    传送选择卡的相互诊断不良
回复

使用道具 举报

已有1人评论

wangyf-ds 发表于 2007-8-20 10:54:17
广州市越欣自动化设备有限公司----是一家专业维修变频器、电路板、伺服器、触摸屏、控制面板等电器设备公司。如有这方面的技术问题解决不了的,与我司联系。联系电话:020-82282650,王小姐
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部