+发表新主题
binly 发布于2006-6-24 23:01 77 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如果用,普通三相异步电机+减速器+旋转式编码器+变频器,减速机输出段接编码器,编码器控制变频电机,这个结构,可以控制减速器输出端精度能达到多少,(请说明原因)请高手指教,谢谢>>>
>哈,不好意思,说错了,是变频器,误差有几转肯定完蛋,必须在控制在10度以内啊,有谁用过没~~~,如果把旋转式编码器加在减速器的输入端是不是应该更精确一点哦,先谢谢各位高手指教了,电机刹车延迟转数应该在一圈内把(不确定),可以做补偿计算的
回复

使用道具 举报

已有5人评论

qsghhy 发表于 2006-6-26 00:44:13
你这种组合有点怪。怎么又用普通三相异步电机又用变频电机,这样连接组合的关系不好。有变频电机还用普通三相异步电机有何用???

旋转式编码器+变频电机的组合就可以实现调节减速器输出转速。
至于输出精度,应该是在几转的范围里面。当然这与旋转式编码器和相关的控制器的好坏有关。
回复

使用道具 举报

lp360954876 发表于 2006-6-26 14:02:52
你的减速机有两个输入啊?
回复

使用道具 举报

binly 发表于 2006-6-26 21:51:04
我是装在减速机的输出段,不过也有2个输入段的变速器,理论上输入段装可能精度更高点,电机肯定带刹车的,就是不确定几度能刹住
回复

使用道具 举报

shwang512 发表于 2006-6-26 22:45:20
我见过用带刹车的异步电动机+编码器直接带动丝杠,丝杠螺距有10个多,带动的滑块误差不会超过1,我想你带上减速机,应该更好,我们当时用的是台湾的1.5KW的,现在国产的也过关拉,问厂家就知道精度。
回复

使用道具 举报

binly 发表于 2006-6-27 22:34:04
减速机后带丝杆的装置,偶在国产折弯机上看到过,听说能到20丝,可偶的结构不能用丝杆,以前是用伺服电机的,现在老板要降低成本,想用这个结构,如果同步电机会不会好点,价格贵吗?>