lpddren 发布于2007-9-5 09:49 32 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在检验中,我发现一批机床用的空气贮罐安装形式有点不同,支承式支座焊在梁上,而两个吊耳朝向地面,悬空的.整个容器倒装.开始我以为是安装单位弄错了,但设计图纸上也是倒装的.请问这种形式正常吗?它怎么能够保证在梁上的焊接质量,因为接触面积大,不可能是全焊透.
回复

使用道具 举报

已有3人评论

287117898 发表于 2007-9-5 09:54:55
一般是没问题的,空气贮罐的质量不是很大,只要不受强大的外力冲击或长期的震动,是不会脱落的,
回复

使用道具 举报

wajhbbz 发表于 2007-9-7 10:47:56
其实没什么重量,如果没自动,环境温差不大应该没什么问题,支腿焊接过后应该进行探伤吧?
回复

使用道具 举报

goodjoy 发表于 2007-9-7 14:43:06
应检查与核实安装的交工资料,如果安装过程中对坡口表面,层间焊道均进行了液体渗透检查,就没有什么问题。
回复

使用道具 举报