在安装pc单元时总是连接到接地电阻不大于100欧姆的接地。不正确的接地可能导致电击。
问题:具体如何接地?如何确定接地电阻的大小?我现在的工作环境是普通的办公室,水泥地板。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

liuyilin 发表于 2007-9-6 16:44:28
楼主指得是安全接地吧?一般正常情况下单相220V电源的三孔插座就提供了该接地功能。电源插头上的标记:L--相线,N--零线,接地符号(1竖3横线)--接地线。
回复

使用道具 举报

0539学习者 发表于 2007-9-6 16:51:25
好像得自己连接接地线,不知各位大侠是怎么做得的?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-7 08:07:20
又是实验室用的吧?你们实验室的配电系统如果是正常的,就按我说的做吧!如果实在不放心,在实验室外面挖3个2.5米的坑,3个坑成正三角形布置,三角形边长2米,每个坑里埋上2.4米长,直径20mm的黄铜棒,再将3个黄铜棒用后5mm宽15mm的黄铜带焊接联起来,把接地线接到其中一根黄铜棒上,然后再把这些全部埋好,浇上水。你的接地就做好了。为了保证接地效果,定期浇水以保证接地井周围的土壤不干燥!呵呵累死我了。不过看来老弟对电气是不怎么通,不知道为什么要干这个工作,只想提醒一下老弟在工作中注意安全!比接地不良更不安全的因素有非常非常多,工作中千万小心!
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-7 08:16:50
还有:L--相线(棕色导线),N--零线(浅蓝色色导线),接地符号(1竖3横线)--接地线(黄绿色相间导线)。电源电缆中这三根线分别接到PLC的电源部分就可以了。不过我在你发的别的帖子里看到好像PLC的电源是24VAC的,那就需要用个变压器了。
回复

使用道具 举报

0539学习者 发表于 2007-9-7 10:28:39
plc的电源是100~240VAC的,不需要变压器吧?

我是学机械的,对电懂的实在有限,以前实验室是没有这两个电机控制实验的,这学期不知道怎么又增加了,只好临时抱佛脚了!
另外,非常感谢jessehjx 解答和善意提醒,我会注意的,谢谢!
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-7 16:29:49
plc的电源是100~240VAC的,不需要变压器。