+发表新主题
jianzhiyuan 发布于2007-9-15 09:51 65 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟在这给各位大师问好啦。
最近本人在设计一系统,选择不锈钢无缝钢管的时候,遇到两个疑问:
1、对每一个公称通径都对应了两种外径,系列Ⅰ和系列Ⅱ。有的还差很多,比如DN600,系列Ⅰ外径610,系列Ⅱ630。不知在选择时该怎么选,或者说是不是这两种系列我国市场上都能很方便的买得到。
2、公称压力等级和壁厚的选择。很多表中的壁厚等级sch是什么意思,这个和我们平常说的多少公斤或者多少MPa,是什么关系。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

sanfengde 发表于 2007-9-15 10:41:09

看看这个,汇集GB,SH,HG管子系列,全面。通常所说的公斤压力,指的是kgf/cm^2,1公斤压力为1个大气压,合0.1MPa钢管的尺寸系列.rar
回复

使用道具 举报

majian2552 发表于 2007-9-15 11:24:41
优先选择系列Ⅰ,公称压力等级和壁厚成正比关系.
回复

使用道具 举报

jianzhiyuan 发表于 2007-9-18 11:20:24
谢谢楼上两位的解答。但还是有一个问题没有搞清楚:sch xxx与我们说的公斤、MPa之间的换算关系,比如sch20是指多少公斤或MPa?
回复

使用道具 举报

jianzhiyuan 发表于 2007-9-19 08:57:15
经过这段时间的学习,才感到上面的问题我问的实在不是太好。
Sch就是"schedule" ,管道的壁厚等级
SCH是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000,并经圆整的数值。
即:SCH.=P/〔σ〕t×1000
式中:P——设计压力,MPa
     〔σ〕t——设计温度下材料的许用应力,Mpa
管道表号(SCH.)并不是壁厚,是一壁厚系列。同一管径,不同的管道表号,其壁厚不同。SCH.愈大者管壁愈厚。
对于碳钢管壁厚系列有SCH.10,20,30,40,60,80,100,120,140,160 等10 个等级。
对于不锈钢管壁厚系列有SCH.5S,10S,40S,80S 4 级。
中国管道设计习惯,一般用ODxSn,即管道公称外径x壁厚。例OD108x4
回复

使用道具 举报

huanghelang 发表于 2007-9-19 10:49:11
学了。但是比如一些软件中进行管道分析要求填写sch,那不还是要自己手算?我正在自己学一些三维设计软件,其中看到的。
回复

使用道具 举报

jianzhiyuan 发表于 2007-9-20 09:02:46
确实如上面两位所说,每次你仍然要按照你的设计压力,在查许用压力计算出sch。
我国市场上的钢管采用确实比较杂,搞不好就犯昏。
希望能有高手指点一下“秘诀”
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册