我在流水线上安装了计数器,通过红外来测产品的数量,流水线是二层的,当产品到第一层尽头时要用脚踏开关控制(联结电磁阀)让托板流到第二层,当踩脚踏开关时,计数器也跳数.
计数器与红外联结的线太短,自己加了线,用的是频蔽线,问过厂家,说要接地,还是不能解决.请问是不是电磁阀干扰了计数器.
回复

使用道具 举报

已有7人评论

老婆爱你 发表于 2006-9-8 04:03:50
没有人知道吗?
回复

使用道具 举报

jpcljx123 发表于 2006-9-8 14:08:36
计数器与电磁阀供一个电源么?电磁阀与计数器距离有多远
回复

使用道具 举报

jpcljx123 发表于 2006-9-8 14:12:12
我做过试验,用plc切换电磁阀,电磁阀离显示器300mm距离时,明显干扰显示器,且越近干扰越厉害。说明电磁阀干扰也比较大。试一下把距离拉大一点。
回复

使用道具 举报

csdgv 发表于 2006-10-6 00:29:15
将电磁阀外面包上辞屏蔽材料。并将外壳接地看看。
回复

使用道具 举报

hrzy888 发表于 2007-9-7 12:13:27
电磁阀在切换过程中会产生较大的电磁场变化,可以加屏蔽罩去除其对外界的干扰。
回复

使用道具 举报

spring春天 发表于 2007-9-7 12:38:31
引用第5楼lilisa于2007-09-07 12:13发表的  :
电磁阀在切换过程中会产生较大的电磁场变化,可以加屏蔽罩去除其对外界的干扰。

这个方法比较可行,花费也少,不错的解决方案。
回复

使用道具 举报

zzddtt000 发表于 2007-9-9 09:56:20
有  我同意5楼的说法