现有一台检测设备,用PLC检测某一开关接点是否导通,开关连接110V或220V交流电。
因为设备是用作电气开关性能检测,所以要求检测电路的时滞尽可能小,控制在1ms内。
现有的电路只能做到6-10ms,无法满足要求。(附上电路示意图)
本人对这一块不熟,请各位指点。

回复

使用道具 举报

已有15人评论

czz396025542 发表于 2006-11-10 20:57:38
楼主,这个精度太高了,你可以用计算机去试试!
回复

使用道具 举报

zdpang 发表于 2006-11-11 02:13:31
海山 网友好!

这项工作如果用单片机做比较合适。SM8051系列单片机所用晶振已达到40M/S。

利用其中的两个计数器(计时器),用外部信号开“中断”,用被测开关接点的导通信号

关“中断”既可。

syw  061111---02.13
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2006-11-12 22:41:55
现有一台检测设备,用PLC检测某一开关接点是否导通,开关连接110V或220V交流电。

因为设备是用作电气开关性能检测,所以要求检测电路的时滞尽可能小,控制在1ms内。

现有的电路只能做到6-10ms,无法满足要求。(附上电路示意图)


从设计角度来说,我们用PLC来做这块输入点的时候常用以下方式:
接近开关->LC输入点->LC输出点->中间继电器->设备动作完成

你现在所述的问题其实并不是说从接近开关->设备动作完成这段时间不够!

而是中间继电器->设备动作完成这块动作的时间达不到你的需求!

根据你在图中的示意图,我重复一下如下~~
利用中间继电器输出100~230V的AC(交流)然后通过变压器->整流滤波电路->光耦隔离->输出5V或24V~~~

你明白这之间响应时间为什么长吗?

呵呵,可能聪明的你通过这段分析你已经发现问题了~~~

所以,我们现场转一下思路:
我们能不能用中间继电器直接输出一个5V或者是24V的电源呢?

OK
我们有目标了,然后我接下来回答这个问题

5V或24V我们能不能用一个电路板来完成?如果可以做到,那么响应时间能不能达到1MS呢?

呵呵,开门造车已经提供了一种方案,这方案可行,不过有些成本及技术上的难点.对于我们应用技术工程人员来说,开门造车提供的是一种我们实在无计可施的方案呵呵

好了,我直接说我的方案吧
一般PLC上都能提供一个24V的直流电源(我比较熟悉三菱的,三菱上面有这样的构造,当然,台达,西门子等也是有的),我们可以直接使用24V的直流电源来控制!

响应速度没有仔细估算过,但是1MS应该能做到的,你和电气工程人员把这块改好再看看

总结:
如果我们直接从继电器控制24V的电源输出,我们完全可以省去你图中绝大多数的电器元件(因为这些功能都依靠PLC的内部元件来完成了),响应速度完全可以达到你的要求!


PS1
如果需要5V的话,可以用电阻的串并联来完成,可以比较精确的自制一个24V->5V的直流电

PS2
补充建议,接近开关也是有响应时间,如果你觉得速度还不够理想,可以尝试改善接近开关的响应时间
若PLC的24V直流电还是不够快的完成你的功能,请独立采用24V的开关电源来做前期输入(如果功率不够也可以用此法来做)

PS3
本人做电气工作1.5年,大小做过8个全项目,呵呵~~~
如果还有问题可以在此贴接着讨论~~~
同时也希望其他高人说说你们的想法来讨论~~~
回复

使用道具 举报

yjf11230301 发表于 2006-11-12 23:30:33
是电源部分时滞的话,应检整流滤波电路。如变压器功率过小,输出接触不好使内阻增大,全桥断臂都会有影响的。因在开始供电时电源要向滤波电容充电,如有上述因素就刚好形成了一个RC延时电路。
回复

使用道具 举报

genshen 发表于 2006-11-12 23:56:17
我大概猜了一下你的意思,我觉得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高数计数器应该可以解决你所说的问题
回复

使用道具 举报

azh1985 发表于 2006-11-13 09:39:00
谢谢各位。
ty55 大侠:对,实际上就是你所说的问题。最小时间可控制在多少?
随风而去 大侠:你可能理解错了。
这台检测设备是用来检测电气开关性能的当按钮按下后,要检测出开关接点在多长时间内导电(用PLC计时)
syw开门造车 大侠:单片机怎样接交流,会不会也有RC延时?
因本检测设备配备了工控机,用采集卡试了精度可以达到。但设备成本高且很难同时测多个产品。
如果不采用此电路,还有什么好的检测方法?
回复

使用道具 举报

yjf11230301 发表于 2006-11-13 10:21:54
改进检测方式吧,工频供电也只能在6-10ms的范围了,仅半个周波。
回复

使用道具 举报

zdpang 发表于 2006-11-13 10:28:33
我在3楼提到的单片机方案中所提:

“利用其中的两个计数器(计时器),用外部信号开“中断”,用被测开关接点的导通信号

关“中断”既可。 ”

//***************************************************

我说的:用外部信号开“中断”-------就是你在7楼说的“当按钮按下后”

我说的:用被测开关接点的导通信号 关“中断”既可。-----就是你的:开关接点在多长时间内导电

我的主两个信号都是正5V直流电,从单片机电源直接引出。

syw   061113---10.28
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2006-11-14 21:26:25
哦~~~
我大概猜了一下你的意思,我觉得可以做到,用PLC里面的0.1ms的高数计数器应该可以解决你所说的问题

那么六楼的说法是可行的,在三菱里有0.01MS的高速计算器可以实现此功能

PS
PLC多少有点误差~~~
或许用单片机的效果更好?
有待来自一线的反馈~~~