现有一台检测设备,用PLC检测某一开关接点是否导通,开关连接110V或220V交流电。
因为设备是用作电气开关性能检测,所以要求检测电路的时滞尽可能小,控制在1ms内。
现有的电路只能做到6-10ms,无法满足要求。(附上电路示意图)
从设计角度来说,我们用PLC来做这块输入点的时候常用以下方式:
接近开关-> LC输入点-> LC输出点->中间继电器->设备动作完成
你现在所述的问题其实并不是说从接近开关->设备动作完成这段时间不够!
而是中间继电器->设备动作完成这块动作的时间达不到你的需求!
根据你在图中的示意图,我重复一下如下~~
利用中间继电器输出100~230V的AC(交流)然后通过变压器->整流滤波电路->光耦隔离->输出5V或24V~~~
你明白这之间响应时间为什么长吗?
呵呵,可能聪明的你通过这段分析你已经发现问题了~~~
所以,我们现场转一下思路:
我们能不能用中间继电器直接输出一个5V或者是24V的电源呢?
OK
我们有目标了,然后我接下来回答这个问题
5V或24V我们能不能用一个电路板来完成?如果可以做到,那么响应时间能不能达到1MS呢?
呵呵,开门造车已经提供了一种方案,这方案可行,不过有些成本及技术上的难点.对于我们应用技术工程人员来说,开门造车提供的是一种我们实在无计可施的方案 呵呵
好了,我直接说我的方案吧
一般PLC上都能提供一个24V的直流电源(我比较熟悉三菱的,三菱上面有这样的构造,当然,台达,西门子等也是有的),我们可以直接使用24V的直流电源来控制!
响应速度没有仔细估算过,但是1MS应该能做到的,你和电气工程人员把这块改好再看看
总结:
如果我们直接从继电器控制24V的电源输出,我们完全可以省去你图中绝大多数的电器元件(因为这些功能都依靠PLC的内部元件来完成了),响应速度完全可以达到你的要求!
PS1
如果需要5V的话,可以用电阻的串并联来完成,可以比较精确的自制一个24V->5V的直流电
PS2
补充建议,接近开关也是有响应时间,如果你觉得速度还不够理想,可以尝试改善接近开关的响应时间
若PLC的24V直流电还是不够快的完成你的功能,请独立采用24V的开关电源来做前期输入(如果功率不够也可以用此法来做)
PS3
本人做电气工作1.5年,大小做过8个全项目,呵呵~~~
如果还有问题可以在此贴接着讨论~~~
同时也希望其他高人说说你们的想法来讨论~~~ |