6KV铠装电缆线接地故障如何查找,有什么捷径吗?
现象是:送电时就跳闸,用摇表检查正常,
以前我们都是用试验变压器升压,让接地点放电,
人听在哪儿放电,很难查的,很想知道别人都是怎么查的?
有什么仪器可以直接查出接地点吗?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

pp850731 发表于 2007-1-3 16:39:38
好像实际应用中,还是用试验变压器升压,让接地点放电,人工监听办法比较不错
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-26 16:14:08
这是不好查,我也想学学.多谢.我们也用过信号发生器,不好使啊.
回复

使用道具 举报

lheng1234 发表于 2007-2-11 14:33:34
这种问题很好找,对任何一个电缆厂或电业局来说, 都是很简单的问题。直接用仪器找就可以。有一种定位仪,在一端间歇性发射一个直流高压,用定位仪沿着电缆找,挺准的。我就是电缆厂的。我们单位有这个仪器。可以找35kV及以下电缆故障,也可以找110kV电缆外护套故障。如需要,可以请电业局或电缆生产厂家协助寻找故障点。