xiemaofan 发布于2006-12-7 20:39 180 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
szfabia 发表于 2006-12-18 20:15:25
检测电流安数,与名牌上电流是否不一致,分析出本身设备问题还是空开问题。
回复

使用道具 举报

nide123 发表于 2006-12-21 20:04:00
检查负载3相电流,是否平衡。
检查设备标称额定工作电压。
[s:15]
回复

使用道具 举报

gou2008 发表于 2006-12-23 19:49:53
退出控制回路,在开关柜电缆接线端用兆欧表测每相对地和相间的绝缘电阻即可判断故障点.
回复

使用道具 举报

gggmmm 发表于 2007-1-8 11:25:20
空开跳闸无非四种原因:
1.过载
2.短路
3.接地保护
4.空开本身有问题

Because you are using three phase. I doubt whether they are balanced. 1% different from the voltage will cause 7% to 10% unbalanced current. Your switch is no problem. check out the electricity first because you follow above advices.
回复

使用道具 举报

yzsdlzj 发表于 2007-1-8 13:51:49

你的设备是三相380还单相380?
三相380V  10KW=15A
单相380V  10KW=25A
如果是单相380V,25A就因该也够(是否那个25A空开上还接到有设备),至于设备上那个15A为什么不跳,看是不是电流过大粘连了,还是想上面各位高手说的样用仪器测下具体电流,检查下短路,绝缘,对地电阻,设备本身,一步步排除,就OK了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

zhangbingxsh 发表于 2007-1-9 00:00:07
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-26 14:28:03
你先测量电流看与说明书是否相符.在检查线路看有无短路.在测量绝缘.