我们公司使用的一个微波加热设备老是跳配电柜的开关,该设备是使用的三相电,设备铭牌上标记的容量是10KVA,该设备上使用的总开关是富士空气开关,额定电流是15A,而配电柜使用的正泰DZ-60系列断路器,额定电流是16A,当加热时,经常是配电柜16A的断路器跳了,后来,我们将配电柜的断路器换为25A的,但是,情况依然没有改变,也是配电柜的25A断路器跳了,而设备上的15A空气开关没有事,请问大家这是怎么回事,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有16人评论

baolinqiu 发表于 2006-12-7 21:23:01
我想这是应该是灵敏度的问题。10kw的额定电流大概是15A左右,如果是25A的空开跳闸,说明设备工作的时候有故障,应该检查微波炉的,而不是一直换断路器,这样越换越大,很危险。显然也考虑考虑富士的断路器是否有问题。
回复

使用道具 举报

zhangft 发表于 2006-12-9 11:11:27
断路器也有可能..还有就是线路问题 [s:9]
回复

使用道具 举报

我已入道 发表于 2006-12-10 00:31:46
首先检查加热器若没有短路过载现象再检查富士断路器(我遇见过西门子三相空开串相)最后检查从15A到25A空开的线路.
回复

使用道具 举报

xukongqi 发表于 2006-12-11 15:36:29
我猜也是灵敏度问题,先检查线路,看有无短路现象
回复

使用道具 举报

风啸 发表于 2006-12-11 16:31:46
空开跳闸无非四种原因:
1.过载
2.短路
3.接地保护
4.空开本身有问题

一个一个原因的去排除,很好对付。
回复

使用道具 举报

yyp0306 发表于 2006-12-17 15:32:48
是不过载也应该是微波设备的开关应该先跳?
是不这个开关有问题?
回复

使用道具 举报

灰狼骑士 发表于 2006-12-17 16:04:30
先查微波加热器的电流,不就找出原因所在了吗?
回复

使用道具 举报

feixia2010 发表于 2006-12-17 16:11:36
建议查一下漏电保护,是否有接地现象[将电源完全断开利用兆欧表测一下绝缘电阻]
      查一下配电柜之前的电源是否有某项间歇供电现象.[可利用电压表观察,也可将电源调序试下]
      查一下是不是设备耗电本身故障[测一下电流之类]
      说的不对之处望指教.包涵.
回复

使用道具 举报

id123 发表于 2006-12-18 19:56:06
1.用钳形电流表测一下电流.2.富士空开有问题?
回复

使用道具 举报