以下是192~236题
建筑电器
一、判改题
192、垂直彩灯采用防水吊线灯头,下端灯头距离地面高于3m。(√ )
193、当霓虹灯变压器明装时,高度不小于3m,低于3m采取防护措施。(√ )
194、航空障碍标志灯安装,当灯具在烟囱顶上装设时,安装在低于烟囱口1.5~3m的部位且呈正三角形水平排列。(√ )
195、壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于6mm。(×)
答:8mm
196、当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。(√ )
197、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。(√ )
198、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。(√ )
199、接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,室外、地下、交流回路采用扁
钢的截面应为60mm2。(×)
答:100mm2
200、明敷接地引下线支持件间距水平直线部分0.5—1.5m;垂直直线部分1.5—3m;弯曲部分0.3—0.5m。(√ )
201、变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。(√ )
202、建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。 (√ )
203、当铜质材料用于等电位干线线路的联结时,其最小允许截面为10mm2。 (×)
答:16mm2
204、水平度用铁水平尺测量,垂直度用线锤吊线尺量,盘面平整度拉线尺量。(√)
二、选择题
205、吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于( B )mm。
A:6 B:8 C:10 D:12
206 吊扇扇叶距地高度不小于( A )m。
A:2.5 B:2.8 C:3 D:3.2
207、接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线引出线不少于(B)处。
A:1 B:2 C:3 D:4
三、填空题
208、垂直彩灯悬挂挑臂采用不小于 。端部吊挂钢索用的吊钩螺栓直径不小于10mm 。
答:10#的槽钢
209、霓虹灯专用变压器的二次电线和灯管间的连接线采用额定电压大于 的高压绝缘电线。
答:15kv
210、潮湿场所采用 并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
答:密封型
211、照明开关相线经 ;民用住宅无软线引至床边的床头开关。
答:开关控制
212、同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的 ,操作灵活、接触可靠;
答:通断位置一致
213、车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于
答:0.3m
214、特殊场所暗装的插座不小于 m;同一室内插座安装高度一致。
答:0.15
215、开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15—0.2m,开关距地面高度l.3m;拉线开关距地面高度2—3m。层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于 ,壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m 。
答:100mm
216、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为2h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为 。
答:8h
217、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于lm ,且应采取 或在其上方铺设卵石或沥青地面。
答:均压措施
218、接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2—1.4倍, 且在开挖深度内 情况。
答:详细记录地层
219、接地装置顶面埋设深度不应小于 m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋人地下,间距不应小于5m。
答: 0.6
220、变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于 与接地装置引出干线连接。
答:2处
221、当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间 。
答:焊接金属跨接线
222、变配电室内明敷接地干线安装,当沿建筑物墙壁水平敷设时, 距地面高度 mm;与建筑物墙壁间的间隙10—15mm;当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置。
答:250--300
223、避雷带应平正顺直,固定点支持件间距均匀、固定可靠,每个支持件应能承受大于 的垂直拉力。
答:49N(5kg)
224、等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线 ,支线间不应串联连接。
答:形成环形网路
225、分部(子分部)工程验收时,供电干线安装工程分项工程的检验批,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;避雷引下线安装 以下的建筑为1个检验批,高层建筑依均压环设置间隔的层数为1个检验批。
答:6层
226、需吊芯、抽芯检查的变压器和大型电动机,吊芯、抽芯时 或查阅吊芯、抽芯记录。
答:旁站
四、简答题
227、建筑物景观照明灯具安装应符合哪些规定?
答:1、)每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2)、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上;
3)、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
228、插座接线应符合下列规定:
答:1)、单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2)、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3)、接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
229、接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合哪些规定?
1)、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2)、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3)、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4)、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5)、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
电梯
一、选择题
230、电梯电气装置中的控制、照明、信号电路的绝缘电阻值不得小于(A )MΩ。
A、0.25 B、0.3 C、0.40 D、0.50
二、填空题
231、电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于 的安全保护围封,并应保证有足够的强度。
答:1.2m
232、电梯井道内应设置永久性电气照明,井道最高和最低点 _米以内各装一盏灯。
答:0.5
233、线槽内导线总面积不应大于线槽净面积的 ;导管内导线总面积不应大于导管内净面积 。
答: 60% 40%
234、电源零线和接地线应 ,接地装置的接地电阻不应大于4Ω 。
答:始终分开
三、判改题
235、电梯机房内设有固定的电气照明,地板面上的照度不应低于150lx (× )
答案:200lx
236、限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 (√ ) |