我用三只TP7000型温控(可控硅型)控制电路。分3个不同的温区,A、B、C三相各接一个温区。每个温区的功率一样(16KW),温度控制不一样。现在有两种接法:1,每个电热管的零线端并接起来与总零线联接。2,每个电热管的零线端并接起来不与总零线联接。请教那种接法合理?文字
回复

使用道具 举报

已有1人评论

xaxzhj 发表于 2007-4-29 23:31:55
只能接第一种,因为你所控制的温度不一样,再加上是独立控制,如果不接,其中一个断电会对其他两个照成影响。