误区一   防爆电气设备能防雨水
    有些人认为,既然防爆电气设备能在含有爆炸危害性气体的环境中正常工作,它的密封性能一定非常好,安装在户外露天场所应该不会发生问题,在搞设备卫生时,也常用水冲洗电动机,认为防爆电动机当然防水。其实这是混淆了电气设备的防爆等级和外壳防护等级这两个概念。
    就拿常用的隔爆型电气设备来说,当设备内部发生爆作时,它的隔爆间隙能够冷却火焰、降低火焰传播速度,使之不能引爆外部的爆炸性气体,从而起到隔爆作用。但它并不一定能阻止外部雨水的渗入。
    防爆电气设备能否用于户外,主要看其外壳防护等级。只有达到IP54级及以上者方允许直接使用于户外露天场所。它的铭牌上在产品型号后面一般有字母“W”,表示户外的意思。对于沿海湿热带地区使用的设备,一般还应使用“湿热带”型,即型号后面加有“TH”字样的设备。
    值得一提的是,户外垂直安装的防爆电动机,即使外壳防护等级已达到IP54,也以加装防雨罩为宜,免得雨水从电动机转轴缝隙渗入电动机内部。
某炼油厂有9台防护等级为IP44的防爆电动机,轴伸端向上立式安装。露天使用一年多,都不同程度的发生进水现象,最多的电动机内进水量达2—3kg,水已淹没部分线圈。幸而及时发现,未造成烧机事故。
    某炼油厂蒸馏车间在清洗设备时,水喷入在运转的防爆电动机中,造成电动机接地烧坏。
    误区二   防爆电气设备的进线口用密封胶泥堵塞可以达到防爆要求
    因为使用便利,许多人对密封胶泥十分青昧,当防爆电气设备进线口的密封橡胶圈找不到或不合适时,喜欢用密封胶泥来堵塞,认为这样能防止外部爆炸性气体进入设备内部而达到防爆目的。
    其实不然,密封胶泥只有与相应的隔离密封盒配套正确使用时,才能达到隔离密封效果。如直接接用于堵塞防爆电气设备的进线口,则设备内部发生爆炸时,密封胶泥可能经受不起爆炸产生的压力而冲出,使爆炸时产生的火焰传到设备外部,以致起不到防爆作用。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

zhaode2888 发表于 2007-1-3 09:24:51
呵呵,长知识了!! [s:15]
回复

使用道具 举报

abcd1234ab 发表于 2007-1-3 12:45:47
现在在施工过程中好象经常有这种问题的!我在兰州干成品油自动化控制系统安装的时候在计量橇座的接线箱上由于厂家给设计提的资料有问题所以就是电气接口的连接方法没有考虑周全就是用的密封胶泥直接塞的!!嘿嘿!也是在需要防爆的区域!
回复

使用道具 举报

王天胜 发表于 2007-5-17 08:43:50
以前没注意到密封胶泥的作用,这下懂了许多.谢谢
回复

使用道具 举报

jiuxiaoying 发表于 2007-5-17 08:52:09
学习~~我一直认为防爆电气设备能防雨水
回复

使用道具 举报

lysheng4545 发表于 2007-5-17 12:48:07
提醒的非常好
回复

使用道具 举报