9支加热灯管(每支800W)分成三组由380V的三相火线和一个零线分别供电.
用一个交流接触器控制加热的开和关,一般一分钟左右一次开关.请问选用多少安的交流接触器合适.我选的是18A的.
另外请问这样的供电时零线还是选电缆中较细的那根吗?我选的是6平X4芯的.
外行向各位高工请教了。....
回复

使用道具 举报

已有7人评论

熊劲松 发表于 2006-12-27 21:13:44
电流计算=功率X4.5=10.8A。选20A的比较合适。另外,因为你是三相负载均分,而且同时通断。零线可以不用。
回复

使用道具 举报

熊劲松 发表于 2006-12-27 21:16:59
6平方的线可以通28A 的电流了(在加热系统中),可以达到要求了。
回复

使用道具 举报

lj1686 发表于 2006-12-29 18:55:16
这是一个普通电工就能解决的问题,不要拿到这里讨论
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-30 11:07:23
热灯管的额定电压是多大.如220就用三相四线.计算电流=11A用16A没有问题.热灯管的额定电压是380V就用三线制那就更没有问题.
回复

使用道具 举报

灰狼骑士 发表于 2007-1-30 13:00:32
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。
回复

使用道具 举报

sq131151 发表于 2007-2-2 02:25:45
引用第6楼tnt33332007-01-30 13:00发表的:
电加温时,最好选用固态继电器模块,有三相模块;也有单相模块。如果用在开关频繁的场合,交流接触器的触点是很容易坏的。所以你选用时必须大大的超过额定电流。



谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

hyyun 发表于 2007-2-6 15:42:40
你选择的电流应该是偏小了吧,根据你描述的条件,需要19A左右了,建议采用28A左右的比较保险。
回复

使用道具 举报