6kV和10kV电动机的差异。
我只知道6kV是过时产品。
另外想了解高压电机的知识。
回复

使用道具 举报

已有7人评论

hightree2005 发表于 2006-12-25 08:13:48
其实,现实的6KV产品还有广泛的市场需求,10KV电机就其本身而言与6KV电机一样,由于额定电压不同,设计时的绕组、铁心基本上要改变,其他就相同了。
回复

使用道具 举报

kylj016 发表于 2007-1-8 17:40:02
高压电机顾名思意,即指电压很高的电机,实际上低压电机一般指 3000V以下的电机;而额定电压高于6000V的电机,统称为高压电机,因设计3000V电机时也按6000V绝缘结构设计,习惯上将3000V的电机也列入高压电机的范畴。
回复

使用道具 举报

chenlugang 发表于 2007-1-13 22:03:15
高压电机主要作发电机吧,低压的主要作电动机吧-------说错了原谅。
回复

使用道具 举报

xiaoqiang599 发表于 2007-1-14 15:50:27
高压电机过时不敢恭维
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-15 17:15:20
我们正用6kv同步机,启动投励声音比较大
回复

使用道具 举报

dinghaian 发表于 2007-1-15 18:59:29
下来研究一下!
回复

使用道具 举报

hengren 发表于 2007-1-16 09:52:04
过不过时还要看客户,总不能告诉客户说6kV过时了,你改造一下电网再买我的设备