大家好!
我使用的PLC为西门子公司的s7-200型中的CPU224,+EM221的数字量模块,有的时候也会使用EM235的模拟量模块,如果客户要求有通信功能的话我们就加一个EM277的模块使留一个RS485接口,由于通信这一块不是我们公司做的,是由自动化公司做的,每次我们就只是提供一个485接口
我想请问一下大家:
在什么情况下用什么样的通信协议呢?
如果我是和其他的PLC通信那怎么办呢?是用编程的方式实现还是其他的??
谢谢!
回复

使用道具 举报

已有2人评论

rankee 发表于 2007-4-6 12:32:38
EM277 是一个Profibus 协议通讯模块,只能做从站使用。如果你想跟其他PLC通讯可以使用,CPU226或CPU224XP有两个通讯口,一个接HMI,另一个可以作自由口使用随便你连什么设备
回复

使用道具 举报

songch 发表于 2007-4-6 12:59:30
呵呵~
谢谢
我用em277的时候是把cpu上的RS485留给别人的
因为我要连接一个TD200的文本
我好象明白了一些