请大家指教!
里面的SB,FR,KM分别代表什么哈

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

已有8人评论

palzhou 发表于 2007-10-12 22:21:07
SB是按钮的代号;KM是接触器的代号,当接触器线圈通电之后其主触头接通主电路;FR是热继电器的代号,热继电器在电路中作过载保护。
回复

使用道具 举报

287117898 发表于 2007-10-13 08:44:55
1.SB是按钮
2.KM是接触器(或开闭器),控制主回路用的叫开闭器,控制回路用的叫接触器,区别就是触头所能通过的电流的大小,其实动作原理是一样的.
3.FR是热继电器,在电路中起过载保护的作用,当实际电流大于设定电流时,热继电器会自动断开回路,避免电机因长时间作用在大电流下损坏。
回复

使用道具 举报

seal19860405 发表于 2007-10-13 09:11:34
楼上的正解,建议楼主找本工厂电气控制之类的教程看看。授人已鱼,不如授人以渔
回复

使用道具 举报

gtlma 发表于 2007-10-13 13:53:48
我也是刚开始做电气方面
你最好先把国家标准代号看一下
然后要理解相应的各个元器件的功能作用啊
回复

使用道具 举报

raindropcxc 发表于 2007-10-14 15:44:47
授人已鱼,不如授人以渔----颇有道理
回复

使用道具 举报

聪明蛋 发表于 2007-10-14 21:34:28
建议看一下《机电传动控制》这本书,我入门就是学的这本书!
回复

使用道具 举报

xingwang21 发表于 2007-10-26 21:50:23
《工厂电气控制技术》第一章里就是介绍这类知识的,看看会有帮助的,这本书很容易找到
回复

使用道具 举报

jsyclmm 发表于 2007-10-28 09:50:55
顶一下 我也要学习!