电动机1.5KW1台,2.2KW2台,3KW1台,请问配的空开是多少额定电流的,接触器主触点额定电流多少,热保护器额定电流,整定电流多少,还有总开关的额定电流多少,总开关整定断开电流多少?电缆用多少线径,请高手回答下,以确定我算的对不对。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

fei2857 发表于 2023-7-21 17:07:49
1.5KW  电机额定电流约3.5A
2.2KW  电机额定电流约5A
3KW     电机额定电流约7A
总电流约21A
接触器和空开按电流1.5倍选,空开和热继电器按1.2倍整定。如果不是同时启动,总空开按1.2倍整定,同时启动按1.5倍整定.电缆一般可按2~4A每平方毫米选。
回复

使用道具 举报

zxc000 发表于 2023-7-23 14:45:19
这是电学问题呀,应该去电气类的网站看看吧
回复

使用道具 举报

linrj11 发表于 2023-7-25 02:37:46
这里应该有人懂的吧
回复

使用道具 举报

satankj 发表于 2023-7-25 02:47:27
谢谢,这位大哥的回答,请问下分断能力,什么剩余动作电流,脱钩电流怎么算的,这个一般只要选用标准的就行了吗?还有个熔断器的额定电流怎么定的。
回复

使用道具 举报

fjpt 发表于 2023-7-25 17:03:44
我不太懂,但是还是学习了
谢谢!!!
回复

使用道具 举报

swjjey 发表于 2023-7-26 00:53:32
学习了。感谢4楼电气大师。
回复

使用道具 举报