100KW厂房 现选总进线断路器 需要多少A的比较合适?

请教,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

cht0221 发表于 2007-8-1 09:44:14
选400A的断路器或漏电保护器即可。
回复

使用道具 举报

sunny_8848 发表于 2007-8-3 21:36:55
要看负载性质,也就是厂房主要有些什么设备,工作状态怎样才能确定。
回复

使用道具 举报

1340cl 发表于 2007-8-4 17:50:06
谢谢楼上的各位,计算后线电流要265A左右,由于我们厂房的加工机器不是很多,主要是调试时要启动11KW左右的电动机,所以现在打算总线路上用250A的断路器
回复

使用道具 举报

sunny_8848 发表于 2007-8-4 20:53:24
250A的断路器够了,11KW左右的电动机的启动对100KW的供电来说不会有影响的,就是有多台这样的电动机,只要不同时启动,也是没有问题的.
回复

使用道具 举报

liliang0728 发表于 2007-8-6 10:37:14
同意楼上的!  现在我们这里200KW   才用250A
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2007-8-9 12:59:10
现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。

设备主要告星三角等降等方式启动,而且设备也不会在同一时间开启,所以250A是一个合理的值。
回复

使用道具 举报

yamasaki 发表于 2007-9-30 15:18:02
<现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。>
请教400A和250A除了购买时有价格差,用电时也有区别吗?用400A的空气开关、断路器会增加功率吗?