+发表新主题
yanzi1107 发布于2024-7-17 05:23 179 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
wuyudi 发表于 2024-7-27 14:20:47
厉害
200KW都直接启动

小弟认为100千瓦以上就应该采用降压启动了
回复

使用道具 举报

linrj11 发表于 2024-7-29 06:32:38
我记得好像是10KW以上就要求降压启动,我在工作中也是这样用的
回复

使用道具 举报

趣聊 发表于 2024-7-31 03:27:52
设计院一般按照22KW分档,小于22KW直接启动。变电站容量设计时也按照这个规则进行。特殊情况特殊考虑。
回复

使用道具 举报

张羽飞 发表于 2024-8-1 15:27:02
我厂900kw的都是直接启动  是自备电厂
回复

使用道具 举报

poiuy23137 发表于 2024-8-2 12:35:05
视电网容量和负载的性质而定.
在电网容量允许是可直接起动100KW的电机.鼠笼电机在降压起动时转距相应降低,对一些起动转距要求较高的设备,是不能采用降压起动的,应全压起动或选用绕线电机.
回复

使用道具 举报

t-lkk 发表于 2024-8-4 06:26:17
11KW以上可采用降压起动。
回复

使用道具 举报

zcbmqa1520 发表于 2024-8-6 02:48:42

用电设备配电设计规范(GB50055-93)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

zuihoudenuhuo 发表于 2024-8-7 05:35:11
我们化工厂的循环水泵电机10KV的 2240KW都是直接启动的啊~!厉害吧
回复

使用道具 举报

youxiaoo7 发表于 2024-8-9 00:23:39
按规程是15KW以上的电动机原则上要求要降压起动.
回复

使用道具 举报

yzsuncf 发表于 2024-8-10 06:19:05
哪个最可靠呢??
回复

使用道具 举报