+发表新主题
yanzi1107 发布于2024-7-17 05:23 177 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
多大功率的电动机需要降压启动   谢谢
回复

使用道具 举报

已有22人评论

jian0823 发表于 2024-7-17 19:07:07
要从二个方面来看这个问题,一是电源容量,二是机械冲击
回复

使用道具 举报

quanzihui35 发表于 2024-7-18 06:23:12
按规程是14KW以上的电动机原则上要求要降压起动.
回复

使用道具 举报

sunxiaotai 发表于 2024-7-20 04:05:36
90KW以下,都可以星三角启动.
回复

使用道具 举报

daitian1010 发表于 2024-7-21 02:48:45
没有规定的,看实际情况,小于11KW就没有意义了。
回复

使用道具 举报

war12 发表于 2024-7-21 17:21:27
直流的有什么要求吗?直流降电压启动如何实现?
回复

使用道具 举报

littledong 发表于 2024-7-23 10:26:53
4KW以上可以角型连接,故应该是4KW
回复

使用道具 举报

jian0823 发表于 2024-7-23 21:50:35
规定是有的,在能用用电设备配电设计规范(GB50055-93)中就有明确说法
回复

使用道具 举报

killyoulyj 发表于 2024-7-25 19:21:56
降压启动的目的是为了减少供电系统突然压降,如果你的变压器富裕容量够大,55KW以下都可以直接启动
回复

使用道具 举报

wangm710048 发表于 2024-7-26 06:32:37
同意楼上看法,如果供电系统容量足够,电机功率大小不是问题。我们厂200KW电机都是直接启动